经验丰富完美服务

北京地区免费上门看现场!

利达消防主机维修电话

010-57113119

利达消防设备常见问题

当前位置:首页 > 常见问题 >

安装泡沫灭火系统发生故障这样处理!

文章来自:利达消防设备 发布时间:2020-01-11 16:37

安装泡沫灭火系统发生故障这样处理!

1.泡沫产生器无法发泡或发泡不正常

原因:(1)泡沫产生器吸气口被异物堵塞;(2)泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效,混合比不满足要求。

解决:(1)加强对泡沫产生器的巡检,发现异物及时清理;(2)加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测。

2.比例混合器锈死

原因:使用后未及时用清水冲洗,泡沫液长期腐蚀致使锈死。

解决:加强检查定期拆下保养,系统试验后用清水冲洗干净。

3.无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水

原因:储罐进水控制阀门选型不当或不合格,导致渗漏。

解决:严格阀门选型,采用合格产品,加强巡检,发现问题及时处理。

4.囊式压力比例混合装置中因囊破裂而使系统瘫痪

原因:(1)比例混合装置中的囊因老化,承压降低,导致系统运行时发生破裂;(2)因胶囊受力设计不合理,灌装泡沫液方法不当而导致囊破裂。

解决:(1)对胶囊加强维护管理,定期更换。(2)采用合格产品,按正确的方法进行灌装。

5.平衡式比例混合装置的平衡阀无法工作

原因:平衡阀的橡胶膜片由于承压过大被损坏。

解决:(1)选用采用耐压强度高的膜片;(2)加强维护管理。
气体灭火系统主要安装与不适用水灭火系统的场景,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室和一般的柴油发电机房等。我们主营七氟丙烷气体灭火系统,ig541气体灭火系统需要咨询请联系我们免费热线:4000-346-119

 